На предприятии есть участок ПНД трубы 400мм на глубине 2,5м длина 55м. По пятидневке - температура -33гр. Предполагается установить на эту трубу оголовок с фильтром и использовать в качестве приточного воздуховода. Предполагаемые параметры: L=2300м3/ч, скорость 5м/с. Отвести конденсат не проблема. Вопрос в другом. Этот вариант до боли напоминает мифический грунтовый теплообменник, если принять среднюю температуру грунта 4,5гр. неизменной, через коэф. Нуссельта посчитать теплоотдачу, получается несложное дифф. уравнение. При таких параметрах (вход -33гр.) температура на выходе из трубы примерно минус 5 гр. Из этих соображений у заказчика есть идея сэкономить на подогреве приточного воздуха. Но как верно рассчитывать остывание грунта? В моем представлении воздуховод насквозь промерзнет из-за приличного расхода воздуха, и средняя температура по всей длине не будет превышать -10 гр, а значит после запуска такой системы постепенно температура на выходе трубы сильно упадет до -16 ...-20гр или даже ниже.
Насколько такая идея имеет право на существование? Можно ли получить какую-то экономию на нагрев воздуха?